[TRNSYS-users] Data files Type 927
David BRADLEY
d.bradley at tess-inc.com
Mon Oct 21 06:53:05 PDT 2019
Gabriel,
Often heat pump catalogs will give performance data at a few
different flow rates on both the source and load sides of the heat pump.
For instance performance data may be given for 0.32, 0.50, and 0.63 L/s
on the load side and for the same on the source side. The heat pump's
"rated" performance is at one particular flow rate on the load side and
one particular flow rate on the source side. In the example above, it
might be given for 0.5 L/s on both the load and source side. To get the
normalized flow rates, you divide each flow rate by the flow rate at the
rated condition so you would have 0.64, 1.0, and 1.26.
kind regards,
David
On 10/21/2019 06:15, Gabriel Lopez Martinez-Fortun via TRNSYS-users wrote:
>
> Hi user´s,
>
> I am trying to use type 927 but I don’t understand completely how to
> define the data files. Specifically, I don’t know how to obtain the
> “Nomalized load flow rate” and “Normalized Source flow rate”.
>
> Thank you for helping me.
>
> Best regards,
>
> Gabriel
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> *Gabriel López Martínez-Fortún***
>
> Departamento de Energías Renovables
>
> División de Investigación y Desarrollo Tecnológico
>
> Descripción: cid:image001.gif at 01CE6200.B91ADAB0
>
> Playa de Pozo Izquierdo s/n www.itccanarias.org
>
> 35119- Santa Lucía, Las Palmas glopez at itccanarias.org
> <mailto:glopez at itccanarias.org>__
>
> +34 928 727 545 (Tel)
>
> +34 928 379 940 (Tel.2)
>
> +34 928 727 590/ (Fax)
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> _AVISO LEGAL:_Este mensaje y los ficheros adjuntos si los hubiere, se
> dirigen exclusivamente a la persona destinataria y puede contener
> información privilegiada o confidencial. La transmisión errónea del
> presente mensaje en ningún momento supone renuncia a su
> confidencialidad. Si no es vd. la persona indicada, queda notificada
> de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está
> prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este
> mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por
> esta misma vía y proceda a su destrucción.
>
> _LPD:_Sus datos personales serán tratados por INSTITUTO TECNOLOGICO DE
> CANARIAS, S.A. (ITC), con dirección en la C/ Cebrián, nº 3, 35003, Las
> Palmas de G.C., 928 379 900, y con la finalidad de gestionar las
> comunicaciones realizadas a través del correo electrónico de los
> servicios prestados, información comercial o de las actividades
> realizadas por la persona responsable. La base jurídica que legitima
> el tratamiento es el consentimiento de la persona interesada o la
> ejecución o desarrollo de un contrato. Sus datos serán conservados
> indefinidamente mientras no revoque el consentimiento prestado o
> solicite la cancelación/supresión de sus datos o la oposición al
> tratamiento. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
>
> Podrá revocar su consentimiento, así como ejercer sus derechos de
> acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación y
> portabilidad a través de correo postal a la dirección indicada
> anteriormente o por correo electrónico a la dirección
> lpd at itccanarias.org <mailto:lpd at itccanarias.org>. Asimismo, si
> considera que sus datos han sido tratados de forma inadecuada podrá
> presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
>
> Puede consultar/solicitar información ampliada sobre protección de
> datos en Política de privacidad
> <http://www.itccanarias.org/web/lopd.jsp?lang=es> o remitir un correo
> a _lpd at itccanarias.org <mailto:lpd at itccanarias.org>_
>
>
> _______________________________________________
> TRNSYS-users mailing list
> TRNSYS-users at lists.onebuilding.org
> http://lists.onebuilding.org/listinfo.cgi/trnsys-users-onebuilding.org
--
***************************
David BRADLEY
Principal
Thermal Energy Systems Specialists, LLC
3 North Pinckney Street - suite 202
Madison, WI 53703 USA
P:+1.608.274.2577
F:+1.608.278.1475
d.bradley at tess-inc.com
http://www.tess-inc.com
http://www.trnsys.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.onebuilding.org/pipermail/trnsys-users-onebuilding.org/attachments/20191021/9d62117d/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.gif
Type: image/gif
Size: 3389 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.onebuilding.org/pipermail/trnsys-users-onebuilding.org/attachments/20191021/9d62117d/attachment-0002.gif>
More information about the TRNSYS-users
mailing list