[TRNSYS-users] Antw: Energy balance issues with type362
Juan Rodriguez Santiago
juan.rodriguez.santiago at iee.fraunhofer.de
Tue Jul 16 01:53:02 PDT 2019
Buenos días Joaquim...
El type ese del radiador, es digamos un poco extraño, pues lo que hemos
notado nosotros tambien es que llega a extrapolar resultados de una
manera no aceptable, y de nuestras quejas o preguntas a Trnsolar no
hemos tenido respuesta aceptable.
El type se basa en la curva del radiador clásica, pero si dimensionas
para una temperatura por debajo de la clásica de 80 grados, y dices que
en esa temperatura, por ejemplo de 60 grados, tu potencia es la nominal,
puede llegar a pasar que cuando metes temperatura por encima de los 60
en el radiador, la curva exponencial aporte a la zona, más potencia que
la que llevaba el agua que entra en el radiador, algo un poco... digamos
no convencional.
Yo al final me he acabado cansando del type.
Atentamente
--
Dr. Juan Rodriguez Santiago
Gebäudesystemtechnik
Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE
Institutsteil Energiesystemtechnik
FuE-Bereich Energiewirtschaft und Netzbetrieb
Abteilung Strom-Wärme-Systeme
Gottschalkstr. 28 a | 34127 Kassel | Germany (Besuchsadresse)
Königstor 59 | 34119 Kassel | Germany (Postadresse)
mailto: juan.rodriguez.santiago at iee.fraunhofer.de | Telefon: +49 561
804-1887
http://www.energiesystemtechnik.iee.fraunhofer.de
>>> Joaquim Romaní Picas via TRNSYS-users
<trnsys-users at lists.onebuilding.org> 12.07.2019 11:42 >>>
Dear users,
I am finding that energy balance issues with type 362. I find that the
energy balance does not sum zero in some conditions, I have tooled
around finding that the following conditions cause the error>
· Variable supply temperature.
· Step signal on mass flow control signal (flow goes from
0 to full), the energy balance fails on first time steps after “ON”
signal or first time steps after “OFF”.
I feel there is a convergence problem that does not appear on the list
file. Supporting this, I tried changing the “convergence tolerance”,
finding less errors on the energy balance increasing it (from default
0.0001 to 0.001).
I am using type362 in trnsys17 project with a simple room modelled with
type 56.
Has anyone experienced this problem? How can it be solved?
Regards,
Joaquim Romaní
Researcher
Thermal Energy and Building Performance Group
+34 933 56 26 15 ext. 205
Institut de Rercerca en Energia de Catalunya
Catalonia Institute for Energy Research
www.irec.cat
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.onebuilding.org/pipermail/trnsys-users-onebuilding.org/attachments/20190716/893ba1bc/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: IMAGE.jpeg
Type: image/jpeg
Size: 4556 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.onebuilding.org/pipermail/trnsys-users-onebuilding.org/attachments/20190716/893ba1bc/attachment.jpeg>
More information about the TRNSYS-users
mailing list