[Bldg-sim] 90.1 - leaving air temperature (DX cooling / Economizer)
Jim Dirkes
jim at buildingperformanceteam.com
Mon Nov 23 13:15:25 PST 2015
Without looking at the 90.1 definitions pages (though I recommend that),
the meaning should be the temperature leaving the cooling coil, since that
is what might freeze.
2015-11-23 16:11 GMT-05:00 <Julien.Dutel at mern.gouv.qc.ca>:
> Hello,
>
>
>
> Section 6.5.1.3 of 90.1-2013, requires that the “outdoor air damper does
> not begin to close to prevent coil freezing due to minimum compressor run
> time until the leaving air temperature is less than 45°F”
>
>
>
> 1) I’m not an expert with refrigeration system, and I want make sure that
> I have the good interpretation of what is the “leaving air” .
>
> A) “Leaving air” is the mixed air (outside air + return air) that leaves
> the evaporator coil of a DX cooling system, so it’s pretty much equivalent
> to the supply air.
>
> B) “Leaving air” is the air leaving the outdoor air damper, so it’s
> equivalent to the outside air.
>
>
>
> 2) If the answer is A, based on your experience in the field, have you
> notice any comfort problem by supplying air at 45°F when the unit setpoint
> is typically at 55°F ?
>
>
>
> Many thanks,
>
>
>
> *Julien Dutel,* ing., CEM, CMVP*.*
>
> Direction des secteurs résidentiel, institutionnel et des affaires
>
> Bureau de l'efficacité et de l'innovation énergétiques
>
> Ministère des Ressources naturelles
>
> 5700, 4e Avenue Ouest, B-406
>
> Québec (Québec) G1H 6R1
>
> Téléphone : 418 627-6379, poste 8060
>
> Téléphone sans frais : 1 877 727-6655
>
> Télécopieur : 418 643-5828
>
> http://www.efficaciteenergetique.mrn.gouv.qc.ca
>
>
>
> *AVIS DE CONFIDENTIALITÉ*
>
> *Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire
> ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou une personne
> autorisée à lui remettre cette communication, vous êtes par la présente
> avisé qu'il est expressément interdit* *de le diffuser, de le distribuer,
> de le reproduire,* *d'en dévoiler la teneur ou de prendre quelque mesure
> fondée sur l'information qui y est contenue. S’il vous a été envoyé par
> erreur, veuillez en informer immédiatement l'expéditeur par téléphone au
> 418 627-6379 <418%20627-6379> et détruire ce message ainsi que toute copie
> de celui-ci.*
>
> *P* Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez
> l’imprimer recto-verso!
>
>
>
> _______________________________________________
> Bldg-sim mailing list
> http://lists.onebuilding.org/listinfo.cgi/bldg-sim-onebuilding.org
> To unsubscribe from this mailing list send a blank message to
> BLDG-SIM-UNSUBSCRIBE at ONEBUILDING.ORG
>
>
--
James V Dirkes II, PE, BEMP, LEED AP
CEO/President
The Building Performance Team Inc.
1631 Acacia Dr, GR, Mi 49504
Direct: 616.450.8653
jim at buildingperformanceteam.com
Website <http://buildingperformanceteamcom>l LinkedIn
<https://www.linkedin.com/pub/jim-dirkes/7/444/413>
Love is the bridge over which Truth travels
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.onebuilding.org/pipermail/bldg-sim-onebuilding.org/attachments/20151123/63cffb35/attachment-0001.html>
More information about the Bldg-sim
mailing list