[Bldg-sim] 90.1 - leaving air temperature (DX cooling / Economizer)

David Berty dberty at baselineenergyconsulting.com
Mon Nov 23 19:06:07 PST 2015


Leaving air is indeed the air stream leaving the cooling coil.


In my experience, most OA economizers are not set this aggressively in the field because of problems with cold spots.


David Berty P.E.
Baseline Energy Consulting
317.220.9272



________________________________
From: Bldg-sim <bldg-sim-bounces at lists.onebuilding.org> on behalf of Jim Dirkes <jim at buildingperformanceteam.com>
Sent: Monday, November 23, 2015 4:15 PM
To: Julien.Dutel at mern.gouv.qc.ca
Cc: bldg-sim at lists.onebuilding.org
Subject: Re: [Bldg-sim] 90.1 - leaving air temperature (DX cooling / Economizer)

Without looking at the 90.1 definitions pages (though I recommend that), the meaning should be the temperature leaving the cooling coil, since that is what might freeze.

2015-11-23 16:11 GMT-05:00 <Julien.Dutel at mern.gouv.qc.ca<mailto:Julien.Dutel at mern.gouv.qc.ca>>:
Hello,

Section 6.5.1.3 of 90.1-2013, requires that the "outdoor air damper does not begin to close to prevent coil freezing due to minimum compressor run time until the leaving air temperature is less than 45°F"

1) I'm not an expert with refrigeration system, and I want make sure that I have the good interpretation of what is the "leaving air" .
A) "Leaving air" is the mixed air (outside air + return air) that leaves the evaporator coil of a DX cooling system, so it's pretty much equivalent to the supply air.
B) "Leaving air" is the air leaving the outdoor air damper, so it's equivalent to the outside air.

2) If the answer is A, based on your experience in the field, have you notice any comfort problem by supplying air at 45°F when the unit setpoint is typically at 55°F ?

Many thanks,

Julien Dutel, ing., CEM, CMVP.
Direction des secteurs résidentiel, institutionnel et des affaires
Bureau de l'efficacité et de l'innovation énergétiques
Ministère des Ressources naturelles
5700, 4e Avenue Ouest, B-406
Québec (Québec)  G1H 6R1
Téléphone : 418 627-6379<tel:418%20627-6379>, poste 8060
Téléphone sans frais : 1 877 727-6655<tel:1%20877%20727-6655>
Télécopieur : 418 643-5828<tel:418%20643-5828>
 http://www.efficaciteenergetique.mrn.gouv.qc.ca<http://www.efficaciteenergetique.mrn.gouv.qc.ca/>

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou une personne autorisée à lui remettre cette communication, vous êtes par la présente avisé qu'il est expressément interdit de le diffuser, de le distribuer, de le reproduire, d'en dévoiler la teneur ou de prendre quelque mesure fondée sur l'information qui y est contenue. S'il vous a été envoyé par erreur, veuillez en informer immédiatement l'expéditeur par téléphone au 418 627-6379<tel:418%20627-6379> et détruire ce message ainsi que toute copie de celui-ci.
P     Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l'imprimer recto-verso!


_______________________________________________
Bldg-sim mailing list
http://lists.onebuilding.org/listinfo.cgi/bldg-sim-onebuilding.org
To unsubscribe from this mailing list send  a blank message to BLDG-SIM-UNSUBSCRIBE at ONEBUILDING.ORG<mailto:BLDG-SIM-UNSUBSCRIBE at ONEBUILDING.ORG>




--

James V Dirkes II, PE, BEMP, LEED AP
CEO/President
The Building Performance Team Inc.
1631 Acacia Dr, GR, Mi 49504

Direct: 616.450.8653
jim at buildingperformanceteam.com<mailto:jim at buildingperformanceteam.com>

Website <http://buildingperformanceteamcom> l  LinkedIn<https://www.linkedin.com/pub/jim-dirkes/7/444/413>

Love is the bridge over which Truth travels
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.onebuilding.org/pipermail/bldg-sim-onebuilding.org/attachments/20151124/43d788c3/attachment-0001.html>


More information about the Bldg-sim mailing list