Alain,

Je vais essayer de répondre mais comme mon français n'est pas terrible, 
ma réponse en anglais peut être plus compréhensible. Si je comprends la 
situation, vous avez en effet deux niveaux de contrôle ; la différence 
entre la température de la source et du débit et puis la restriction que 
la pompe soit éteint si la température du ballon est supérieur à 65C. 
Quand vous dites « source » et « load » je ne suis pas certain si vous 
parlez du ballon ou de la pompe à chaleur. Dans le cas du ballon, la 
source serrait la pompe et le débit serrait l'eau revenant des systèmes 
du bâtiment. Dans le cas de la pompe la source serrait l'eau souterraine 
(ou autre) et le débit serrait le ballon.


Si « load » et « source » se réfèrent au ballon ce qu'il faut faire est 
de définir un Type2 pour la différence entre source et débit et puis de 
mettre 65 pour le paramètre 2 (« high limit cut-out »). Il faut 
également connecter le température du ballon à l'entré 3. Le résultat du 
contrôler va être connecter au Type927 comme « heating control signal »


Si je n'ai pas bien compris la source et le débit, préciser s'il vous 
plait et je peux essayer de mieux expliqué (malgré mon français).

Cordialement,

David



If I understand the situation correctly, you need two layers of control; 
one for the difference between your source and load temperatures and one 
to turn off the heat pump if the tank temperature goes above 65C. When 
you refer to "source" and "load" I am not sure whether you are talking 
about the source and load for the tank or the source and load for the 
heat pump. If you are talking about the source and load for the tank 
then you can define a Type2 to watch the difference between your heat 
pump output temperature and the temperature at the bottom of the tank. 
You then will enter 65C for the value of parameter 2 (high limit 
cut-out) and connect the temperature of the tank to input 3. This will 
turn off the heat pump no matter what the temperature of the source and 
load are.

If you can give me some more details on what you mean by the load and 
source temperatures, I can try to give a better suggestion.
Best,
  David


On 4/28/2014 05:57, Alain Pascal Goumba wrote:
> Hi,
> I work on optimization of heat pump. I use type 927 as heat pump and 
> for tank, type4a. But i have a problem of function conditions. I don't 
> know how i indicate my heat pump works if temperature in my tank < 
> 65°C and stop when temperature of tank > or = 65°C.
> Don't forget my load and source températures.
> Thank you!
> P.S: My English is not very good! If you can give me your answer in 
> french, it's excellent but if in English, it's ok.
>
>
> _______________________________________________
> TRNSYS-users mailing list
> TRNSYS-users at cae.wisc.edu
> https://mailman.cae.wisc.edu/listinfo/trnsys-users

-- 
***************************
David BRADLEY
Principal
Thermal Energy Systems Specialists, LLC
22 North Carroll Street - suite 370
Madison, WI  53703 USA

P:+1.608.274.2577
F:+1.608.278.1475
d.bradley at tess-inc.com

http://www.tess-inc.com
http://www.trnsys.com

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.onebuilding.org/pipermail/trnsys-users-onebuilding.org/attachments/20140428/e37ea06a/attachment-0004.htm>


More information about the TRNSYS-users mailing list