[TRNSYS-users] Type 927 and type 4a
David BRADLEY
d.bradley at tess-inc.com
Mon Apr 28 08:25:26 PDT 2014
Alain,
Je vais essayer de répondre mais comme mon français n'est pas terrible,
ma réponse en anglais peut être plus compréhensible. Si je comprends la
situation, vous avez en effet deux niveaux de contrôle ; la différence
entre la température de la source et du débit et puis la restriction que
la pompe soit éteint si la température du ballon est supérieur à 65C.
Quand vous dites « source » et « load » je ne suis pas certain si vous
parlez du ballon ou de la pompe à chaleur. Dans le cas du ballon, la
source serrait la pompe et le débit serrait l'eau revenant des systèmes
du bâtiment. Dans le cas de la pompe la source serrait l'eau souterraine
(ou autre) et le débit serrait le ballon.
Si « load » et « source » se réfèrent au ballon ce qu'il faut faire est
de définir un Type2 pour la différence entre source et débit et puis de
mettre 65 pour le paramètre 2 (« high limit cut-out »). Il faut
également connecter le température du ballon à l'entré 3. Le résultat du
contrôler va être connecter au Type927 comme « heating control signal »
Si je n'ai pas bien compris la source et le débit, préciser s'il vous
plait et je peux essayer de mieux expliqué (malgré mon français).
Cordialement,
David
If I understand the situation correctly, you need two layers of control;
one for the difference between your source and load temperatures and one
to turn off the heat pump if the tank temperature goes above 65C. When
you refer to "source" and "load" I am not sure whether you are talking
about the source and load for the tank or the source and load for the
heat pump. If you are talking about the source and load for the tank
then you can define a Type2 to watch the difference between your heat
pump output temperature and the temperature at the bottom of the tank.
You then will enter 65C for the value of parameter 2 (high limit
cut-out) and connect the temperature of the tank to input 3. This will
turn off the heat pump no matter what the temperature of the source and
load are.
If you can give me some more details on what you mean by the load and
source temperatures, I can try to give a better suggestion.
Best,
David
On 4/28/2014 05:57, Alain Pascal Goumba wrote:
> Hi,
> I work on optimization of heat pump. I use type 927 as heat pump and
> for tank, type4a. But i have a problem of function conditions. I don't
> know how i indicate my heat pump works if temperature in my tank <
> 65°C and stop when temperature of tank > or = 65°C.
> Don't forget my load and source températures.
> Thank you!
> P.S: My English is not very good! If you can give me your answer in
> french, it's excellent but if in English, it's ok.
>
>
> _______________________________________________
> TRNSYS-users mailing list
> TRNSYS-users at cae.wisc.edu
> https://mailman.cae.wisc.edu/listinfo/trnsys-users
--
***************************
David BRADLEY
Principal
Thermal Energy Systems Specialists, LLC
22 North Carroll Street - suite 370
Madison, WI 53703 USA
P:+1.608.274.2577
F:+1.608.278.1475
d.bradley at tess-inc.com
http://www.tess-inc.com
http://www.trnsys.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.onebuilding.org/pipermail/trnsys-users-onebuilding.org/attachments/20140428/e37ea06a/attachment-0001.htm>
More information about the TRNSYS-users
mailing list