Dear Mr. Carlos Marfil!
The QABSI my be the case due to radiative parts of the heating or internal
gains. (Du You have such gains)
The QABSO always get radiation de to the ground reflectance in the weather
processor (only when defined as "external")
The inside-surface of a building element (Wall) is always part of the zone
(airnode) where the surface is listed (Zone-window).
The condition on the outside surface are defined at the boundary condition
(defined in the zone window).
The order of the different wall layers with respect to in- and
outside-surface You can see in the "wall type manager".
I hope this helps!
With kind regards,
Matthias Kersken
---
Dipl.-Ing. Matthias Kersken
Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Abteilung Energiesysteme
Fraunhofer-Institut für Bauphysik
Institutsteil Holzkirchen
Fraunhoferstraße 10
83626 Valley
eMail: Matthias.Kersken at ibp.fraunhofer.de
Telefon 08024 / 643-204
Telefax 08024 / 643-366
www.ibp.fraunhofer.de <http://www.ibp.fraunhofer.de/>
Dipl.-Ing. Matthias Kersken
Research Associate / Department Energy Systems
Fraunhofer Institute for Building Physics
Branch Holzkirchen
Fraunhoferstraße 10
D-83626 Valley
eMail: <mailto:Matthias.Kersken at ibp.fraunhofer.de>
Matthias.Kersken at ibp.fraunhofer.de
Phone +49 8024 / 643-204
Fax +49 8024 / 643-366
<http://www.ibp.fraunhofer.de/> www.ibp.fraunhofer.de
---
_____
Von: Claros Marfil, Luis Jesus [mailto:Centag51 at acciona.es]
Gesendet: Mittwoch, 2. März 2011 11:21
An: trnsys-users at cae.wisc.edu
Betreff: [TRNSYS-users] Floor QABSO value
Dear TRNSYS Users,
After analyzing QABSI (NTYPE 21) and QABSO (NTYPE 22) outputs in a
Multizone building (TYPE 56), I get similar values for absorbed radiation in
the floor and in the different facades. Since I have no windows, I dont
understand why these QABSI and QABSO floor values are so high.
I would like to know which is the right way to indicate TRNSYS that a
horizontal surface inside a building (interior floor) should not have any
solar radiation since there is not any window.
I have already indicated a view fac. to sky=0, but I get the same results.
Thanks in advance,
Luis J. Claros Marfil
Centro Tecnológico I+D+i - R & D Technology Center
ACCIONA Infraestructuras
Valportillo II, nº8
C.P. 28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: +34 91 791 20 20
Fax: +34 91 791 21 01
centag51 at acciona.es
www.acciona-infraestructuras.es
Q Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que es necesario. Proteger el
medio ambiente está también en tu mano.
Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario, y puede contener
información confidencial sometida a secreto profesional, o cuya divulgación
esté legalmente prohibida. Cualquier opinión en él contenida es exclusiva de
su autor y no representa necesariamente la opinión de la empresa. Si ha
recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo comunique de forma
inmediata por esta misma vía y proceda a su eliminación, así como a la de
cualquier documento adjunto al mismo. El correo electrónico vía Internet no
es seguro y no se puede garantizar que no haya errores ya que puede ser
interceptado, modificado, perdido o destruido, o contener virus. Cualquier
persona que se ponga en contacto con nosotros por correo electrónico se
considerará que asume estos riesgos.
This e-mail is addressed exclusively to the recipient and may contain
privileged information under a professional confidential agreement or it may
be against the law to disclose its contents. Any opinion contained in it
belongs exclusively to his/her author and does not necessarily reflect the
companys view. If you receive this e-mail in error, please let us know
immediately (by return e-mail) and proceed to its destruction, as well as
any document attached to it. The sending of e-mails through the Internet is
not safe and, therefore, error-free communications cannot be guaranteed, as
they can be intercepted, changed, misled or destroyed or they might contain
a virus. Any user contacting us through e-mails shall be understood to be
assuming these risks.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.onebuilding.org/pipermail/trnsys-users-onebuilding.org/attachments/20110302/c4b59158/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 7103 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.onebuilding.org/pipermail/trnsys-users-onebuilding.org/attachments/20110302/c4b59158/attachment-0001.bin>
More information about the TRNSYS-users
mailing list