Dear Arnaud,
You have to take QCOMI - QABSI to get the heat transfer from a surface to its surrounding.
Kind regards,
Met vriendelijke groet,
Jan-Willem van Laer
________________________________
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV
ir. J.W. van Laer | Assistent Projectleider | Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV (Maastricht, KvK 14623897)
Boterdiep 48 | 3077 AW | Postbus 9222 | 3007 AE | Rotterdam
T 010-2443636 | F 010-4254443 | M -
j.vanlaer at chri.nl | www.chri.nl | disclaimer
Denk aan het milieu en print deze email alleen als het noodzakelijk is.
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: A.Thome-08 at student.lboro.ac.uk [mailto:A.Thome-08 at student.lboro.ac.uk]
Verzonden: dinsdag 4 augustus 2009 23:24
Aan: trnsys-users at cae.wisc.edu
Onderwerp: [TRNSYS-users] type 56: COMO COMI outputs
Good evening everyone,
I try to asses the heat losses of my building. To do so I am using QCOMO_SX
output on each surface of the external envelop.
However some of the results are strange. I rarely find something which match
with the theoretical expression: Q= U * A *(Ti-To). Is it because the
wall/roof admittance?
Is there something I forgot to take into account?
The worst case is for the roof, where I obtained values sometimes 100 times
higher than for the walls/windows.
Last question I am wondering: Is QCOMO is alway toward the outside of the
zone, whatever the type of walls?
Thank you.
Best regards
Arnaud