I am not sure I understand what your problem exactly is, because it does 
not seem that your project reproduces what you describe in the message. 
However, there are a few problems with your project and there are a few 
thing that need to be clarified about Type 68:

- The data files for Type 68 should always provide evenly spaced view 
angles from -180 to 180. E.g. if you want to use a 5 degrees step you 
have to provide obstruction heights for -180, -175, -170, ..., 170, 175. 
Type 68 uses a step-like approximation so the value provided for a given 
view angle is applied between that angle and the next provided point. 
The maximum number of angles you can provide is limited by the maximum 
line width (1000 character by default). If you do not provide evenly 
spaced view angles from -180 to (180-step), the diffuse shading will be 
slightly wrong and the beam shading will give unpredictable results 
(although they might be correct for simple examples).

- Type 68 will adjust the obstruction height to take into account the 
opening itself for view angles that are "behind the opening". E.g. for a 
vertical wall obstruction height is 90 when abs(SunAzimuth-SurfAzimuth) 
is >90. So you can safely provide "0" for the obstuction height behind a 
wall, Type 68 will use the right value both for beam and diffuse shading.

- The obstructions angles are provided for each view angle, for each 
surface. The view angles are ABSOLUTE ANGLES (i.e. 0 is always "facing 
equator", no matter what the orientation of the surface is). The 
orientation of the opening is only used for diffuse shading.
THE COMMENTS IN SOME TRNSYS 16 EXAMPLE FILES ERRONEOUSLY STATE THAT 
THOSE ANGLES ARE RELATIVE TO THE ORIENTATION. This will be fixed in the 
next update. I suspect this might be part of your problem as well.

I hope this helps,

Michaël Kummert




> In the future this message will be in english...
>  
> 
> Bonjour,
> 
>  
> 
> En testant les masques lointains (type 68) sous TRNSYS 16 nous nous 
> sommes aperçus que ces derniers ne donnaient pas de valeurs exactes à un 
> temps donné.
> 
> Pour tester ces masques lointains nous avons simulés un bâtiment situé à 
> Toulouse (France) rectangulaire de 3m de hauteur dont la façade Sud est 
> orientée à l’azimut 30° (0°= Sud, 180°= Nord). Dans une première 
> simulation ce bâtiment possède 4 masques identiques ( 14 m de long, 10m 
> de hauteur, à 10m du bâtiment) orientés aux quatre points cardinaux. La 
> seconde simulation est identique à la première avec une rotation des 4 
> masques de 30° (sens inverse trigo), de sorte que ces masques soient 
> face aux parois du bâtiment.
> 
>  
> 
> En observant le rayonnement direct reçu par les parois verticales du 
> bâtiment, on s’aperçoit que la paroi Sud-Est reçoit sur la même plage 
> horaire la même intensité solaire, et ce durant toute l’année. Or selon 
> le diagramme solaire (latitude 44°N) entre Octobre et Février il devrait 
> exister un décalage horaire de 2h entre les deux simulations.
> 
>  
> 
> Nous souhaiterions savoir si l’un d’entre vous pourrait nous expliquer 
> cette différence et comment la résoudre.
> 
>  
> 
> Merci d'avance, Elodie
> 
>  
> 
> Pièces jointes :
> 
>     * Fichier IIsibat
>     * Fichiers. bui, .bld, .trn, .inf
>     * Fichier météo
>     * Dossier comprenant les masques
> 
> Fichiers sorties.txt
> 
> ------------------------------------------------------------------------
> Découvrez le nouveau Yahoo! Mail : 250 Mo d'espace de stockage pour vos 
> mails !
> Créez votre Yahoo! Mail 
> <http://fr.rd.yahoo.com/mail/taglines/*http://fr.rd.yahoo.com/evt=25917/*http://fr.rd.yahoo.com/mail_fr/mail_campaigns/splash/taglines_250/default/*http://fr.promotions.yahoo.com/mail/creer28.html> 
> 


-- 
_________________________________________________________

Michaël Kummert

Solar Energy Laboratory - University of Wisconsin-Madison
1303 Engr Res Bldg, 1500 Engineering Drive
Madison, WI 53706

Tel: +1 (608) 263-1589
Fax: +1 (608) 262-8464
E-mail: kummert at engr.wisc.edu

SEL Web Site: http://sel.me.wisc.edu
TRNSYS Web Site: http://sel.me.wisc.edu/trnsys



More information about the TRNSYS-users mailing list