[TRNSYS-users] Incohérence avec masques lointains sous TRNSYS16
Mathilde JUAN
mathermik at yahoo.fr
Wed Dec 29 09:25:21 PST 2004
In the future this message will be in english...
Bonjour,
En testant les masques lointains (type 68) sous TRNSYS 16 nous nous sommes aperçus que ces derniers ne donnaient pas de valeurs exactes à un temps donné.
Pour tester ces masques lointains nous avons simulés un bâtiment situé à Toulouse (France) rectangulaire de 3m de hauteur dont la façade Sud est orientée à lazimut 30° (0°= Sud, 180°= Nord). Dans une première simulation ce bâtiment possède 4 masques identiques ( 14 m de long, 10m de hauteur, à 10m du bâtiment) orientés aux quatre points cardinaux. La seconde simulation est identique à la première avec une rotation des 4 masques de 30° (sens inverse trigo), de sorte que ces masques soient face aux parois du bâtiment.
En observant le rayonnement direct reçu par les parois verticales du bâtiment, on saperçoit que la paroi Sud-Est reçoit sur la même plage horaire la même intensité solaire, et ce durant toute lannée. Or selon le diagramme solaire (latitude 44°N) entre Octobre et Février il devrait exister un décalage horaire de 2h entre les deux simulations.
Nous souhaiterions savoir si lun dentre vous pourrait nous expliquer cette différence et comment la résoudre.
Merci d'avance, Elodie
Pièces jointes :
Fichier IIsibat
Fichiers. bui, .bld, .trn, .inf
Fichier météo
Dossier comprenant les masques
Fichiers sorties.txt
---------------------------------
Découvrez le nouveau Yahoo! Mail : 250 Mo d'espace de stockage pour vos mails !
Créez votre Yahoo! Mail
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.onebuilding.org/pipermail/trnsys-users-onebuilding.org/attachments/20041229/012d9d6c/attachment-0005.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: TRN16&Masq.zip
Type: application/x-zip-compressed
Size: 950637 bytes
Desc: TRN16&Masq.zip
URL: <http://lists.onebuilding.org/pipermail/trnsys-users-onebuilding.org/attachments/20041229/012d9d6c/attachment-0005.bin>
More information about the TRNSYS-users
mailing list