<html><head></head><body><div class="ydp989edb87yahoo-style-wrap" style="font-family:Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:13px;"><div></div>
        <div dir="ltr" data-setdir="false">Perfetto. Si lo farò.</div><div dir="ltr" data-setdir="false">Intendevo dire per l'operatore and se l'equazione va scritta cosi: Free_cooling= and(GE(T_amb,18),LE(T_amb,24))</div><div dir="ltr" data-setdir="false"><br></div><div><br></div>
        
        </div><div id="yahoo_quoted_0023281129" class="yahoo_quoted">
            <div style="font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:13px;color:#26282a;">
                
                <div>
                    Il mercoledì 6 gennaio 2021, 12:48:15 CET, Toni Calabrese via TRNSYS-users <trnsys-users@lists.onebuilding.org> ha scritto:
                </div>
                <div><br></div>
                <div><br></div>
                <div><div id="yiv0252219260"><style>#yiv0252219260 #yiv0252219260 --
 
 _filtered {}
 _filtered {}
 _filtered {}
 _filtered {}
#yiv0252219260  
#yiv0252219260 p.yiv0252219260MsoNormal, #yiv0252219260 li.yiv0252219260MsoNormal, #yiv0252219260 div.yiv0252219260MsoNormal
        {margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;font-size:12.0pt;font-family:New serif;}
#yiv0252219260 a:link, #yiv0252219260 span.yiv0252219260MsoHyperlink
        {color:blue;text-decoration:underline;}
#yiv0252219260 a:visited, #yiv0252219260 span.yiv0252219260MsoHyperlinkFollowed
        {color:purple;text-decoration:underline;}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msonormal0, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msonormal0, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msonormal0
        {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;font-family:New serif;}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msonormal0, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msonormal0, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msonormal0
        {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;font-family:New serif;}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msolistparagraph, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msolistparagraph, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msolistparagraph
        {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;font-family:New serif;}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msonormal, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msonormal, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msonormal
        {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;font-family:New serif;}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msochpdefault, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msochpdefault, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msochpdefault
        {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;font-family:New serif;}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msonormal1, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msonormal1, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msonormal1
        {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;font-family:New serif;}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msolistparagraph1, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msolistparagraph1, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msolistparagraph1
        {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;font-family:New serif;}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msonormal01, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msonormal01, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msonormal01
        {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;font-family:New serif;}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msochpdefault1, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msochpdefault1, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msochpdefault1
        {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;font-family:New serif;}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msonormal2, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msonormal2, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msonormal2
        {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;font-family:New serif;}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msonormal02, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msonormal02, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msonormal02
        {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;font-family:New serif;}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msolistparagraph2, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msolistparagraph2, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msolistparagraph2
        {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;font-family:New serif;}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msonormal3, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msonormal3, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msonormal3
        {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;font-family:New serif;}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msochpdefault2, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msochpdefault2, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msochpdefault2
        {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;font-family:New serif;}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msonormal11, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msonormal11, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msonormal11
        {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;font-family:New serif;}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msolistparagraph11, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msolistparagraph11, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msolistparagraph11
        {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;font-family:New serif;}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msonormal011, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msonormal011, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msonormal011
        {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;font-family:New serif;}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msochpdefault11, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msochpdefault11, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msochpdefault11
        {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;font-family:New serif;}
#yiv0252219260 span.yiv0252219260msohyperlink
        {}
#yiv0252219260 span.yiv0252219260msohyperlinkfollowed
        {}
#yiv0252219260 span.yiv0252219260msohyperlink2
        {}
#yiv0252219260 span.yiv0252219260msohyperlinkfollowed2
        {}
#yiv0252219260 span.yiv0252219260msohyperlink11
        {}
#yiv0252219260 span.yiv0252219260msohyperlinkfollowed11
        {}
#yiv0252219260 span.yiv0252219260emailstyle2011
        {}
#yiv0252219260 span.yiv0252219260emailstyle341
        {}
#yiv0252219260 span.yiv0252219260emailstyle49
        {}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msonormal4, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msonormal4, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msonormal4
        {margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;font-size:12.0pt;font-family:serif;}
#yiv0252219260 span.yiv0252219260msohyperlink1
        {color:blue;text-decoration:underline;}
#yiv0252219260 span.yiv0252219260msohyperlinkfollowed1
        {color:purple;text-decoration:underline;}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msonormal03, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msonormal03, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msonormal03
        {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;font-family:serif;}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msolistparagraph3, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msolistparagraph3, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msolistparagraph3
        {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;font-family:serif;}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msonormal5, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msonormal5, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msonormal5
        {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;font-family:serif;}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msochpdefault3, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msochpdefault3, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msochpdefault3
        {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;font-family:serif;}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msonormal12, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msonormal12, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msonormal12
        {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;font-family:serif;}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msolistparagraph12, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msolistparagraph12, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msolistparagraph12
        {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;font-family:serif;}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msonormal012, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msonormal012, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msonormal012
        {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;font-family:serif;}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msochpdefault12, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msochpdefault12, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msochpdefault12
        {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;font-family:serif;}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msonormal21, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msonormal21, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msonormal21
        {margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;font-size:12.0pt;font-family:New serif;}
#yiv0252219260 span.yiv0252219260msohyperlink21
        {color:blue;text-decoration:underline;}
#yiv0252219260 span.yiv0252219260msohyperlinkfollowed21
        {color:purple;text-decoration:underline;}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msonormal021, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msonormal021, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msonormal021
        {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;font-family:New serif;}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msolistparagraph21, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msolistparagraph21, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msolistparagraph21
        {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;font-family:New serif;}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msonormal31, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msonormal31, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msonormal31
        {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;font-family:New serif;}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msochpdefault21, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msochpdefault21, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msochpdefault21
        {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;font-family:New serif;}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msonormal111, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msonormal111, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msonormal111
        {margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;font-size:12.0pt;font-family:serif;}
#yiv0252219260 span.yiv0252219260msohyperlink111
        {color:#0065A3;text-decoration:underline;}
#yiv0252219260 span.yiv0252219260msohyperlinkfollowed111
        {color:#6E1C50;text-decoration:underline;}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msolistparagraph111, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msolistparagraph111, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msolistparagraph111
        {margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;font-size:12.0pt;font-family:serif;}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msonormal0111, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msonormal0111, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msonormal0111
        {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:12.0pt;font-family:serif;}
#yiv0252219260 span.yiv0252219260emailstyle20111
        {font-family:sans-serif;color:#1F497D;}
#yiv0252219260 p.yiv0252219260msochpdefault111, #yiv0252219260 li.yiv0252219260msochpdefault111, #yiv0252219260 div.yiv0252219260msochpdefault111
        {margin-right:0cm;margin-left:0cm;font-size:10.0pt;font-family:New serif;}
#yiv0252219260 span.yiv0252219260emailstyle3411
        {font-family:sans-serif;color:#1F497D;}
#yiv0252219260 span.yiv0252219260emailstyle491
        {font-family:sans-serif;color:#1F497D;}
#yiv0252219260 span.yiv0252219260ydp877753f0jlqj4b
        {}
#yiv0252219260 span.yiv0252219260ydp877753f0viiyi
        {}
#yiv0252219260 span.yiv0252219260EmailStyle73
        {font-family:sans-serif;color:#1F497D;}
#yiv0252219260 .yiv0252219260MsoChpDefault
        {font-size:10.0pt;}
 _filtered {}
#yiv0252219260 div.yiv0252219260WordSection1
        {}
#yiv0252219260 </style><div>
<div class="yiv0252219260WordSection1">
<p class="yiv0252219260MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;" lang="IT">L operatore AND va definito solo nella equazione del controllo Free_Cooling. L'operatore OR non ti serve in questo caso.</span></p> 
<p class="yiv0252219260MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;" lang="IT">  </span></p> 
<p class="yiv0252219260MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;" lang="IT">Ti consiglio comunque prima di provare l'equazione e vedere con un plot se come output hai quello che ti aspetti di avere.
 Poi lo implementi nell edificio</span></p> 
<p class="yiv0252219260MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;" lang="IT">  </span></p> 
<div>
<p class="yiv0252219260MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;" lang="IT">  </span></p> 
<div class="yiv0252219260MsoNormal" style="text-align:center;" align="center"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">
</span><hr width="100%" size="2" align="center">
</div>
<p class="yiv0252219260MsoNormal" style="margin-top:4.0pt;"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">Toni Calabrese</span></b><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">, MSc.</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">Wissenschaftlicher Projektmitarbeiter</span></p> 
<p class="yiv0252219260MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;"><a rel="nofollow noopener noreferrer" shape="rect" ymailto="mailto:toni.calabrese@spf.ch" target="_blank" href="mailto:toni.calabrese@spf.ch"><span style="color:#0065A3;">toni.calabrese@spf.ch</span></a> |</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#8C195F;">
</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;"><a rel="nofollow noopener noreferrer" shape="rect" ymailto="mailto:toni.calabrese@ost.ch" target="_blank" href="mailto:toni.calabrese@ost.ch"><span style="color:#0065A3;">toni.calabrese@ost.ch</span></a></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#8C195F;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260MsoNormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:sans-serif;color:#8C195F;">  </span></p> 
<p class="yiv0252219260MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">T +41 58 257 4827</span></p> 
<p class="yiv0252219260MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">  </span></p> 
<p class="yiv0252219260MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">SPF Institut für Solartechnik</span></p> 
<p class="yiv0252219260MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">OST – Ostschweizer Fachhochschule</span></p> 
<p class="yiv0252219260MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">Oberseestr. 10 | CH-8640 Rapperswil | Switzerland |
</span><u><span style="font-size:11.0pt;font-family:sans-serif;color:#8C195F;"><a rel="nofollow noopener noreferrer" shape="rect" target="_blank" href="http://www.spf.ch"><span style="font-size:10.0pt;color:#8C195F;">www.spf.ch</span></a></span></u><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">
 | </span><u><span style="font-size:11.0pt;font-family:sans-serif;color:#8C195F;"><a rel="nofollow noopener noreferrer" shape="rect" target="_blank" href="http://www.ost.ch"><span style="font-size:10.0pt;color:#8C195F;">www.ost.ch</span></a></span></u><span style="font-size:11.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">  </span></p> 
<p class="yiv0252219260MsoNormal"><span style="font-size:9.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">OST – Ostschweizer Fachhochschule ist der Zusammenschluss aus FHS St.Gallen, HSR Rapperswil und NTB Buchs.</span></p> 
</div>
<p class="yiv0252219260MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">  </span></p> 
<div class="yiv0252219260yqt8162034806" id="yiv0252219260yqt92651"><div>
<div style="border:none;border-top:solid #E1E1E1 1.0pt;padding:3.0pt 0cm 0cm 0cm;">
<p class="yiv0252219260MsoNormal"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:sans-serif;" lang="EN-US">From:</span></b><span style="font-size:11.0pt;font-family:sans-serif;" lang="EN-US"> TRNSYS-users <trnsys-users-bounces@lists.onebuilding.org>
<b>On Behalf Of </b>Filippo Angeli via TRNSYS-users<br clear="none">
<b>Sent:</b> Wednesday, January 6, 2021 12:43 PM<br clear="none">
<b>To:</b> Toni Calabrese via TRNSYS-users <trnsys-users@lists.onebuilding.org><br clear="none">
<b>Cc:</b> Filippo Angeli <filippoangeli24@yahoo.it><br clear="none">
<b>Subject:</b> Re: [TRNSYS-users] night free cooling</span></p> 
</div>
</div>
<p class="yiv0252219260MsoNormal">  </p> 
<div>
<div>
<p class="yiv0252219260MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;">Perfetto.</span></p> 
</div>
<div>
<p class="yiv0252219260MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;">L'operatore AND va inserito in mezzo e non all'inizio? perchè l'OR lo metto all inizio</span></p> 
</div>
<div>
<p class="yiv0252219260MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;">  </span></p> 
</div>
</div>
<div id="yiv0252219260yahoo_quoted_0191205337">
<div>
<div>
<p class="yiv0252219260MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;">Il mercoledì 6 gennaio 2021, 12:40:16 CET, Toni Calabrese via TRNSYS-users <<a rel="nofollow noopener noreferrer" shape="rect" ymailto="mailto:trnsys-users@lists.onebuilding.org" target="_blank" href="mailto:trnsys-users@lists.onebuilding.org">trnsys-users@lists.onebuilding.org</a>>
 ha scritto: </span></p> 
</div>
<div>
<p class="yiv0252219260MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;">  </span></p> 
</div>
<div>
<p class="yiv0252219260MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;">  </span></p> 
</div>
<div>
<div id="yiv0252219260">
<div>
<div>
<p class="yiv0252219260msonormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;" lang="IT">Ah ok, adesso ho capito meglio. Dovresti allora scrivere una coppia di equazioni:</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;" lang="IT"> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;" lang="IT">Free_Cooling = GT(Tamb,18) AND LT(Tamb,24) -> con questa equazione attiverai il Free Cooling solo quanto la T esterna sarä compresa tra 18
 e 24°C</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;" lang="IT"> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;" lang="IT">Portata = C_season * (Free_Cooling* Profilo_aria + (1- Free_Cooling)*0.6)         -> con questa equazione attivi la portata di Free cooling
 solo in estate e solo quando il controllo sarä uguale a 1. Se Free_Cooling = 0 avrai allora la portata di 0.6.</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;" lang="IT"> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;" lang="IT">Tutto chiaro?</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;" lang="IT"> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;" lang="IT"> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"></span></p> 
<div>
<p class="yiv0252219260msonormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;" lang="IT"> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"></span></p> 
<div class="yiv0252219260MsoNormal" style="text-align:center;" align="center"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;">
</span><hr width="100%" size="2" align="center">
</div>
<p class="yiv0252219260msonormal" style="margin-top:4.0pt;"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">Toni Calabrese</span></b><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">, MSc.</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">Wissenschaftlicher Projektmitarbeiter</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;"><a rel="nofollow noopener noreferrer" shape="rect" ymailto="mailto:toni.calabrese@spf.ch" target="_blank" href="mailto:toni.calabrese@spf.ch"><span style="color:#0065A3;">toni.calabrese@spf.ch</span></a> |</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#8C195F;">
</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;"><a rel="nofollow noopener noreferrer" shape="rect" ymailto="mailto:toni.calabrese@ost.ch" target="_blank" href="mailto:toni.calabrese@ost.ch"><span style="color:#0065A3;">toni.calabrese@ost.ch</span></a></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal"><span style="font-size:11.0pt;font-family:sans-serif;color:#8C195F;"> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">T +41 58 257 4827</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;"> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">SPF Institut für Solartechnik</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">OST – Ostschweizer Fachhochschule</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">Oberseestr. 10 | CH-8640 Rapperswil | Switzerland |
</span><u><span style="font-size:11.0pt;font-family:sans-serif;color:#8C195F;"><a rel="nofollow noopener noreferrer" shape="rect" target="_blank" href="http://www.spf.ch"><span style="font-size:10.0pt;color:#8C195F;">www.spf.ch</span></a></span></u><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">
 | </span><u><span style="font-size:11.0pt;font-family:sans-serif;color:#8C195F;"><a rel="nofollow noopener noreferrer" shape="rect" target="_blank" href="http://www.ost.ch"><span style="font-size:10.0pt;color:#8C195F;">www.ost.ch</span></a></span></u><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;"> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal"><span style="font-size:9.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">OST – Ostschweizer Fachhochschule ist der Zusammenschluss aus FHS St.Gallen, HSR Rapperswil und NTB Buchs.</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"></span></p> 
</div>
<p class="yiv0252219260msonormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;"> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"></span></p> 
<div id="yiv0252219260yqt23984">
<div>
<div style="border:none;border-top:solid #E1E1E1 1.0pt;padding:3.0pt 0cm 0cm 0cm;">
<p class="yiv0252219260msonormal"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;" lang="EN-US">From:</span></b><span style="font-size:11.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;" lang="EN-US"> TRNSYS-users <<a rel="nofollow noopener noreferrer" shape="rect" ymailto="mailto:trnsys-users-bounces@lists.onebuilding.org" target="_blank" href="mailto:trnsys-users-bounces@lists.onebuilding.org">trnsys-users-bounces@lists.onebuilding.org</a>>
<b>On Behalf Of </b>Filippo Angeli via TRNSYS-users<br clear="none">
<b>Sent:</b> Wednesday, January 6, 2021 12:33 PM<br clear="none">
<b>To:</b> Toni Calabrese via TRNSYS-users <<a rel="nofollow noopener noreferrer" shape="rect" ymailto="mailto:trnsys-users@lists.onebuilding.org" target="_blank" href="mailto:trnsys-users@lists.onebuilding.org">trnsys-users@lists.onebuilding.org</a>><br clear="none">
<b>Cc:</b> Filippo Angeli <<a rel="nofollow noopener noreferrer" shape="rect" ymailto="mailto:filippoangeli24@yahoo.it" target="_blank" href="mailto:filippoangeli24@yahoo.it">filippoangeli24@yahoo.it</a>><br clear="none">
<b>Subject:</b> Re: [TRNSYS-users] night free cooling</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"></span></p> 
</div>
</div>
<p class="yiv0252219260msonormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"> </span></p> 
<div>
<div>
<p class="yiv0252219260msonormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;">In pratica io voglio avere il free cooling notturno d'estate solo sotto determinate condizioni. A quel punto una volta determinate devo far si che
 la portata di ricambio d'aria dipenda da questo free cooling.</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"></span></p> 
</div>
<div>
<p class="yiv0252219260msonormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;">Quando invece il free cooling non lo posso usare perchè non rispetto queste condizioni di temperatura, voglio una portata di ventilazione di 0.6 m3/hrm2.</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"></span></p> 
</div>
<div>
<p class="yiv0252219260msonormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"></span></p> 
</div>
<div>
<p class="yiv0252219260msonormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;">Non so se mi sono spiegato bene.
</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"></span></p> 
</div>
<div>
<p class="yiv0252219260msonormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;">Grazie e cordiali saluti.</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"></span></p> 
</div>
<div>
<p class="yiv0252219260msonormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"></span></p> 
</div>
<div>
<p class="yiv0252219260msonormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;">Angeli Filippo</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"></span></p> 
</div>
</div>
<div id="yiv0252219260yahoo_quoted_0080314882">
<div>
<div>
<p class="yiv0252219260msonormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;">Il mercoledì 6 gennaio 2021, 12:26:59 CET, Toni Calabrese via TRNSYS-users <<a rel="nofollow noopener noreferrer" shape="rect" ymailto="mailto:trnsys-users@lists.onebuilding.org" target="_blank" href="mailto:trnsys-users@lists.onebuilding.org">trnsys-users@lists.onebuilding.org</a>>
 ha scritto: </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"></span></p> 
</div>
<div>
<p class="yiv0252219260msonormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"></span></p> 
</div>
<div>
<p class="yiv0252219260msonormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"></span></p> 
</div>
<div>
<div id="yiv0252219260">
<div>
<div>
<p class="yiv0252219260msonormal5"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;" lang="IT">Scusami ma forse non ho capito bene cosa vuoi modellare. Sostanzialmente tu vorresti ventilare il tuo edificio in estate quando fuori fa
 fresco (a esempio di sera e di notte in estate). A questo punto io penso che puoi semplicemente scrivere una equazione sul controllo che attivi il Free Cooling solo se la temperatura esterna è compresa tra 18 e 24 °C. Dovrebbe essere possibile farlo con una
 equazione che contenga il "AND" o qualcosa del genere.</span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal5"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;" lang="EN-US">In sostanza: Free_Cooling = GT(Tamb,18) AND LT(Tamb,24).</span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal5"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;" lang="IT">E' quello che vuoi fare?</span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal5"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;" lang="IT"> </span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal5"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;" lang="IT"> </span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<div>
<p class="yiv0252219260msonormal5"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;" lang="IT"> </span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<div class="yiv0252219260MsoNormal" style="text-align:center;" align="center"><span style="font-family:serif;color:#26282A;">
</span><hr width="100%" size="2" align="center">
</div>
<p class="yiv0252219260msonormal5" style="margin-top:4.0pt;"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">Toni Calabrese</span></b><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">, MSc.</span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal5"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">Wissenschaftlicher Projektmitarbeiter</span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal5"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;"><a rel="nofollow noopener noreferrer" shape="rect" ymailto="mailto:toni.calabrese@spf.ch" target="_blank" href="mailto:toni.calabrese@spf.ch"><span style="color:#0065A3;">toni.calabrese@spf.ch</span></a> |</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#8C195F;">
</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;"><a rel="nofollow noopener noreferrer" shape="rect" ymailto="mailto:toni.calabrese@ost.ch" target="_blank" href="mailto:toni.calabrese@ost.ch"><span style="color:#0065A3;">toni.calabrese@ost.ch</span></a></span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal5"><span style="font-size:11.0pt;font-family:sans-serif;color:#8C195F;"> </span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal5"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">T +41 58 257 4827</span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal5"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;"> </span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal5"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">SPF Institut für Solartechnik</span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal5"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">OST – Ostschweizer Fachhochschule</span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal5"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">Oberseestr. 10 | CH-8640 Rapperswil | Switzerland |
</span><u><span style="font-size:11.0pt;font-family:sans-serif;color:#8C195F;"><a rel="nofollow noopener noreferrer" shape="rect" target="_blank" href="http://www.spf.ch"><span style="font-size:10.0pt;color:#8C195F;">www.spf.ch</span></a></span></u><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">
 | </span><u><span style="font-size:11.0pt;font-family:sans-serif;color:#8C195F;"><a rel="nofollow noopener noreferrer" shape="rect" target="_blank" href="http://www.ost.ch"><span style="font-size:10.0pt;color:#8C195F;">www.ost.ch</span></a></span></u><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal5"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;"> </span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal5"><span style="font-size:9.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">OST – Ostschweizer Fachhochschule ist der Zusammenschluss aus FHS St.Gallen, HSR Rapperswil und NTB Buchs.</span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
</div>
<p class="yiv0252219260msonormal5"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;"> </span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<div id="yiv0252219260yqt39401">
<div>
<div style="border:none;border-top:solid #E1E1E1 1.0pt;padding:3.0pt 0cm 0cm 0cm;">
<p class="yiv0252219260msonormal5"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;" lang="EN-US">From:</span></b><span style="font-size:11.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;" lang="EN-US"> TRNSYS-users <<a rel="nofollow noopener noreferrer" shape="rect" ymailto="mailto:trnsys-users-bounces@lists.onebuilding.org" target="_blank" href="mailto:trnsys-users-bounces@lists.onebuilding.org">trnsys-users-bounces@lists.onebuilding.org</a>>
<b>On Behalf Of </b>Filippo Angeli via TRNSYS-users<br clear="none">
<b>Sent:</b> Wednesday, January 6, 2021 12:04 PM<br clear="none">
<b>To:</b> Toni Calabrese via TRNSYS-users <<a rel="nofollow noopener noreferrer" shape="rect" ymailto="mailto:trnsys-users@lists.onebuilding.org" target="_blank" href="mailto:trnsys-users@lists.onebuilding.org">trnsys-users@lists.onebuilding.org</a>><br clear="none">
<b>Cc:</b> Filippo Angeli <<a rel="nofollow noopener noreferrer" shape="rect" ymailto="mailto:filippoangeli24@yahoo.it" target="_blank" href="mailto:filippoangeli24@yahoo.it">filippoangeli24@yahoo.it</a>><br clear="none">
<b>Subject:</b> Re: [TRNSYS-users] night free cooling</span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
</div>
</div>
<p class="yiv0252219260msonormal5"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"> </span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<div>
<div>
<p class="yiv0252219260msonormal5"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;">Ciao,</span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
</div>
<div>
<p class="yiv0252219260msonormal5"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;">si sono Italiano.</span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
</div>
<div>
<p class="yiv0252219260msonormal5"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;">Io ho pensato di fare in questo modo con un equazione.</span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
</div>
<div>
<p class="yiv0252219260msonormal5"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;">Creo un comando di accensione del free cooling: Free_cooling = GE*(T_amb,18) in questo modo stabilisco un segnale di accensione del free cooling per
 temperature esterne maggiori di 18°C.</span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
</div>
<div>
<p class="yiv0252219260msonormal5"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;">Poi regolo la portata d'aria in questo modo: portata= (profilo_aria*Free_cooling*GE(T_amb,24) + 0.6*LE(T_amb,24))* C_season. In questo modo faccio
 si che quando il free cooling può essere utile, se la temperatura esterna è maggiore di 24 gradi allora parte mentre se è minore no. Con 24 indico la temperatura interna all'edifico di confort abbassata di 2°C .</span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
</div>
<div>
<p class="yiv0252219260msonormal5"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;">Può andare?</span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
</div>
<div>
<p class="yiv0252219260msonormal5"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;">Perchè mi serve un vincolo sulla minima temperatura esterna al di sotto della quale non voglio free colling ed un vincolo che mi dica quando serve
 davvero attivarlo ( quindi temperatura esterna maggiore di 24 gradi).</span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
</div>
<div>
<p class="yiv0252219260msonormal5"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;">Grazie e cordiali saluti.</span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
</div>
<div>
<p class="yiv0252219260msonormal5"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"> </span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
</div>
<div>
<p class="yiv0252219260msonormal5"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;">Angeli FIlippo</span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
</div>
<div>
<p class="yiv0252219260msonormal5"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"> </span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
</div>
</div>
<div id="yiv0252219260yahoo_quoted_0274578028">
<div>
<div>
<p class="yiv0252219260msonormal5"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;">Il mercoledì 6 gennaio 2021, 09:07:46 CET, Toni Calabrese via TRNSYS-users <<a rel="nofollow noopener noreferrer" shape="rect" ymailto="mailto:trnsys-users@lists.onebuilding.org" target="_blank" href="mailto:trnsys-users@lists.onebuilding.org">trnsys-users@lists.onebuilding.org</a>>
 ha scritto: </span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
</div>
<div>
<p class="yiv0252219260msonormal5"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"> </span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
</div>
<div>
<p class="yiv0252219260msonormal5"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"> </span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
</div>
<div>
<div id="yiv0252219260">
<div>
<div>
<p class="yiv0252219260msonormal31"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;" lang="EN-US">Hallo Filippo,</span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal31"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;" lang="EN-US">I suppose that you are Italian. In case let me know and I will write you in Italian.</span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal31"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;" lang="EN-US"> </span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal31"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;" lang="EN-US">If you want to model the night cooling, you can follow two approaches:</span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msolistparagraph21"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;" lang="EN-US">1.</span><span style="font-size:7.0pt;font-family:serif;color:#1F497D;" lang="EN-US">     
</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;" lang="EN-US">You could use Type 2 (controller) in order to get 1 in case the external temperature is lower than a certain value</span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msolistparagraph21"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;" lang="EN-US">2.</span><span style="font-size:7.0pt;font-family:serif;color:#1F497D;" lang="EN-US">     
</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;" lang="EN-US">You could use an equation. Please have a look in the EQUATION Statement and you can learn how to set an equation with the function "GT" or "LT".</span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal31"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;" lang="EN-US"> </span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal31"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;" lang="EN-US">You can follow the first or the second approach depending on your experience with TRNSYS. Maybe it would be easier for you to start
 with the second approach.</span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal31"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;" lang="EN-US"> </span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal31"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;" lang="EN-US">I hope I helped you</span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal31"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;" lang="EN-US"> </span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<div>
<p class="yiv0252219260msonormal31"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;" lang="EN-US"> </span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<div class="yiv0252219260MsoNormal" style="text-align:center;" align="center"><span style="font-family:serif;color:#26282A;">
</span><hr width="100%" size="2" align="center">
</div>
<p class="yiv0252219260msonormal31" style="margin-top:4.0pt;"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">Toni Calabrese</span></b><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">, MSc.</span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal31"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">Wissenschaftlicher Projektmitarbeiter</span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal31"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;"><a rel="nofollow noopener noreferrer" shape="rect" ymailto="mailto:toni.calabrese@spf.ch" target="_blank" href="mailto:toni.calabrese@spf.ch"><span style="color:#0065A3;">toni.calabrese@spf.ch</span></a> |</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#8C195F;">
</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;"><a rel="nofollow noopener noreferrer" shape="rect" ymailto="mailto:toni.calabrese@ost.ch" target="_blank" href="mailto:toni.calabrese@ost.ch"><span style="color:#0065A3;">toni.calabrese@ost.ch</span></a></span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal31"><span style="font-size:11.0pt;font-family:sans-serif;color:#8C195F;"> </span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal31"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">T +41 58 257 4827</span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal31"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;"> </span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal31"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">SPF Institut für Solartechnik</span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal31"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">OST – Ostschweizer Fachhochschule</span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal31"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">Oberseestr. 10 | CH-8640 Rapperswil | Switzerland |
</span><u><span style="font-size:11.0pt;font-family:sans-serif;color:#8C195F;"><a rel="nofollow noopener noreferrer" shape="rect" target="_blank" href="http://www.spf.ch"><span style="font-size:10.0pt;color:#8C195F;">www.spf.ch</span></a></span></u><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">
 | </span><u><span style="font-size:11.0pt;font-family:sans-serif;color:#8C195F;"><a rel="nofollow noopener noreferrer" shape="rect" target="_blank" href="http://www.ost.ch"><span style="font-size:10.0pt;color:#8C195F;">www.ost.ch</span></a></span></u><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal31"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;"> </span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<p class="yiv0252219260msonormal31"><span style="font-size:9.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;">OST – Ostschweizer Fachhochschule ist der Zusammenschluss aus FHS St.Gallen, HSR Rapperswil und NTB Buchs.</span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
</div>
<p class="yiv0252219260msonormal31"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#1F497D;"> </span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<div id="yiv0252219260yqt60990">
<div>
<div style="border:none;border-top:solid #E1E1E1 1.0pt;padding:3.0pt 0cm 0cm 0cm;">
<p class="yiv0252219260msonormal31"><b><span style="font-size:11.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;" lang="EN-US">From:</span></b><span style="font-size:11.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;" lang="EN-US"> TRNSYS-users <<a rel="nofollow noopener noreferrer" shape="rect" ymailto="mailto:trnsys-users-bounces@lists.onebuilding.org" target="_blank" href="mailto:trnsys-users-bounces@lists.onebuilding.org">trnsys-users-bounces@lists.onebuilding.org</a>>
<b>On Behalf Of </b>Filippo Angeli via TRNSYS-users<br clear="none">
<b>Sent:</b> Tuesday, January 5, 2021 8:25 PM<br clear="none">
<b>To:</b> <a rel="nofollow noopener noreferrer" shape="rect" ymailto="mailto:trnsys-users@lists.onebuilding.org" target="_blank" href="mailto:trnsys-users@lists.onebuilding.org">trnsys-users@lists.onebuilding.org</a><br clear="none">
<b>Cc:</b> Filippo Angeli <<a rel="nofollow noopener noreferrer" shape="rect" ymailto="mailto:filippoangeli24@yahoo.it" target="_blank" href="mailto:filippoangeli24@yahoo.it">filippoangeli24@yahoo.it</a>><br clear="none">
<b>Subject:</b> [TRNSYS-users] night free cooling</span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
</div>
</div>
<p class="yiv0252219260msonormal31"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"> </span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
<div>
<div>
<div>
<p class="yiv0252219260msonormal31"><span class="yiv0252219260ydp877753f0jlqj4b"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;" lang="EN">Good evening, I want to include night free cooling in my building during the summer season.</span></span><span class="yiv0252219260ydp877753f0viiyi"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;" lang="EN">
</span></span><span class="yiv0252219260ydp877753f0jlqj4b"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;" lang="EN">How can I build a function that regulates the night ventilation air flow rate, so that free cooling occurs when
 I have an external temperature greater than 15 ° C? Furthermore, I want night free cooling to occur only in certain external temperature conditions (for example greater than 24 ° C).</span></span><span class="yiv0252219260ydp877753f0viiyi"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;" lang="EN">
</span></span><span class="yiv0252219260ydp877753f0jlqj4b"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;" lang="EN">Thanks a lot.</span></span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
</div>
<div>
<p class="yiv0252219260msonormal31"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"> </span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="yiv0252219260yqt08769">
<p class="yiv0252219260msonormal5"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;">_______________________________________________<br clear="none">
TRNSYS-users mailing list<br clear="none">
<a rel="nofollow noopener noreferrer" shape="rect" ymailto="mailto:TRNSYS-users@lists.onebuilding.org" target="_blank" href="mailto:TRNSYS-users@lists.onebuilding.org">TRNSYS-users@lists.onebuilding.org</a><br clear="none">
<a rel="nofollow noopener noreferrer" shape="rect" target="_blank" href="http://lists.onebuilding.org/listinfo.cgi/trnsys-users-onebuilding.org">http://lists.onebuilding.org/listinfo.cgi/trnsys-users-onebuilding.org</a></span><span style="color:#26282A;"></span></p> 
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="yiv0252219260yqt45344">
<p class="yiv0252219260msonormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;">_______________________________________________<br clear="none">
TRNSYS-users mailing list<br clear="none">
<a rel="nofollow noopener noreferrer" shape="rect" ymailto="mailto:TRNSYS-users@lists.onebuilding.org" target="_blank" href="mailto:TRNSYS-users@lists.onebuilding.org">TRNSYS-users@lists.onebuilding.org</a><br clear="none">
<a rel="nofollow noopener noreferrer" shape="rect" target="_blank" href="http://lists.onebuilding.org/listinfo.cgi/trnsys-users-onebuilding.org">http://lists.onebuilding.org/listinfo.cgi/trnsys-users-onebuilding.org</a></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;"></span></p> 
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div id="yiv0252219260yqt27548">
<p class="yiv0252219260MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:sans-serif;color:#26282A;">_______________________________________________<br clear="none">
TRNSYS-users mailing list<br clear="none">
<a rel="nofollow noopener noreferrer" shape="rect" ymailto="mailto:TRNSYS-users@lists.onebuilding.org" target="_blank" href="mailto:TRNSYS-users@lists.onebuilding.org">TRNSYS-users@lists.onebuilding.org</a><br clear="none">
<a rel="nofollow noopener noreferrer" shape="rect" target="_blank" href="http://lists.onebuilding.org/listinfo.cgi/trnsys-users-onebuilding.org">http://lists.onebuilding.org/listinfo.cgi/trnsys-users-onebuilding.org</a></span></p> 
</div>
</div>
</div>
</div></div>
</div>
</div></div><div class="yqt8162034806" id="yqt47787">_______________________________________________<br clear="none">TRNSYS-users mailing list<br clear="none"><a shape="rect" ymailto="mailto:TRNSYS-users@lists.onebuilding.org" href="mailto:TRNSYS-users@lists.onebuilding.org">TRNSYS-users@lists.onebuilding.org</a><br clear="none"><a shape="rect" href="http://lists.onebuilding.org/listinfo.cgi/trnsys-users-onebuilding.org" target="_blank">http://lists.onebuilding.org/listinfo.cgi/trnsys-users-onebuilding.org</a><br clear="none"></div></div>
            </div>
        </div></body></html>