<div dir="ltr"><div><div dir="auto">高倉 様</div></div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">ありがとうございます。参考にさせていただきます。</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Complex Fenestration Systemsのチュートリアルなどがもしあれば教えていただきたいのですが、ご存知でしょうか。</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">森 まり</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto"><br></div><div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">2020年7月6日(月) 11:31 Yuichi Yasuda via TRNSYS-users <<a href="mailto:trnsys-users@lists.onebuilding.org" target="_blank">trnsys-users@lists.onebuilding.org</a>>:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
  
    
  
  <div>
    <p>高倉先生、お久しぶりです!</p>
    <p><br>
    </p>
    <p>ブラインドなど室内側の日射遮蔽はシンプルにInternal Shading
      factorで扱うか、詳細な検討はTRNSYS18からComplex Fenestration
      Systems(オプション)で扱えるようになっています。<br>
    </p>
    <p><a href="https://trnsys.de/download/de/T18_flyer_CFS_en.pdf" target="_blank">https://trnsys.de/download/de/T18_flyer_CFS_en.pdf</a></p>
    <p><br>
    </p>
    <p>日本でも取り扱っています。詳しくは <a href="https://qcd.co.jp/about/contactus/" target="_blank">https://qcd.co.jp/about/contactus/</a> まで。<br>
    </p>
    <p><br>
    </p>
    <p>株式会社クアトロ<br>
      安田 雄市<br>
    </p>
    <p> </p>
    <div>On 2020/07/06 8:26, takakura via
      TRNSYS-users wrote:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite">
      
      
      <div>森様</div>
      <div> かなり古いので、参考になるかどうか。</div>
      <div>                        髙 倉  直</div>
      <div><br>
      </div>
      <div><br>
      </div>
      <br>
      <fieldset></fieldset>
      <pre>_______________________________________________
TRNSYS-users mailing list
<a href="mailto:TRNSYS-users@lists.onebuilding.org" target="_blank">TRNSYS-users@lists.onebuilding.org</a>
<a href="http://lists.onebuilding.org/listinfo.cgi/trnsys-users-onebuilding.org" target="_blank">http://lists.onebuilding.org/listinfo.cgi/trnsys-users-onebuilding.org</a>
</pre>
    </blockquote>
    <div>-- <br>
      <p>
        安田 雄市 Yuichi Yasuda<br>
        株式会社クアトロ quattro corporate design co.,ltd<br>
        <a href="http://qcd.co.jp/" target="_blank">http://qcd.co.jp/</a><br>
        Tel:070-8407-3774(個人)<br>
        Skype ID: yasuda.qcd <br>
        <a href="Tel:03-5768-6744(代表)" target="_blank">Tel:03-5768-6744(代表)</a> Fax:03-5768-6745<br>
        e-mail: <a href="mailto:yasuda@qcd.co.jp" target="_blank">yasuda@qcd.co.jp</a></p>
    </div>
  </div>

_______________________________________________<br>
TRNSYS-users mailing list<br>
<a href="mailto:TRNSYS-users@lists.onebuilding.org" target="_blank">TRNSYS-users@lists.onebuilding.org</a><br>
<a href="http://lists.onebuilding.org/listinfo.cgi/trnsys-users-onebuilding.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://lists.onebuilding.org/listinfo.cgi/trnsys-users-onebuilding.org</a><br>
</blockquote></div></div>
</div>