<html>
<head>
<meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
http-equiv="Content-Type">
</head>
<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
Jon,<br>
The error is telling you that you have two equations in your input
file, both named the same thing. From the "reported information" the
offending equation looks like it refers to the total solar radiation
falling on orientation that is vertical and faces north east. These
equations are used by Type56. If you are not able to find where the
equation is defined multiple times, please send the *.tpf file to
me, I can help you find it.<br>
Kind regards,<br>
David<br>
<br>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">On 2/12/2013 02:29, Jon Martínez wrote:<br>
</div>
<blockquote
cite="mid:!&!AAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAI95F+RPK1FIg0JnCGtkztjCgAAAEAAAADbEpE3onb1HgG70Hs87qYgBAAAAAA==@solintel.eu"
type="cite">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=ISO-8859-1">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 12 (filtered
medium)">
<!--[if !mso]><style>v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
</style><![endif]-->
<style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Tahoma;
panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:blue;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:purple;
text-decoration:underline;}
p.MsoAcetate, li.MsoAcetate, div.MsoAcetate
{mso-style-priority:99;
mso-style-link:"Texto de globo Car";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:8.0pt;
font-family:"Tahoma","sans-serif";}
span.EstiloCorreo17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri","sans-serif";
color:windowtext;}
span.TextodegloboCar
{mso-style-name:"Texto de globo Car";
mso-style-priority:99;
mso-style-link:"Texto de globo";
font-family:"Tahoma","sans-serif";}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="2050" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">Dear Mr or Mrs,<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">I am working with
SketchUp 8 and Trnsys 17. I have create the building without
windows and it works well in Trnsys, but when I have created
windows, then Trnsys does not work: It appears two metenorm
weather data files and this error:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">“TRNSYS Message 15: The
referenced EQUATION name was previously defined in the
TRNSYS input file. All TRNSYS EQUATION names must be unique
. Please modify the EQUATION name and re-run the simulation.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">Reported information:
IT_N_220_90”<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">I have tried many times
to repair the error, but I am pretty sure that the problem
comes from the creation of the window.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">Do you know how could I
solve this problem? <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">Many thanks in advance
and kind regards,<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color:#1F497D"><img
id="Imagen_x0020_1"
src="cid:part1.05040502.01030206@tess-inc.com" alt="jon"
width="508" height="140"></span><span
style="color:#1F497D" lang="EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal"
style="margin-bottom:3.0pt;text-align:justify"><span
style="font-size:8.0pt" lang="ES-TRAD">*Este mensaje y sus
archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su
destinatario, pudiendo contener información confidencial
sometida a secreto profesional. No está permitida su
reproducción o distribución sin la autorización expresa de
SOLINTEL M&P, S.L. Si usted no es el destinatario final
por favor elimínelo e infórmenos por esta vía. De acuerdo
con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), le informamos que sus Datos están incorporados en un
fichero del que es titular SOLINTEL M&P, S.L., con la
finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y
fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre
nuestros productos y/o servicios. Asimismo, le informamos de
la posibilidad de ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos en la
dirección: Av. De la Industria, 32 – Oficina AP2; 28108 –
Alcobendas (Madrid). Si usted no desea recibir nuestra
información, póngase en contacto con nosotros enviando un
correo electrónico a la siguiente dirección: <a
moz-do-not-send="true" href="mailto:contacto@solintel.eu"><span
style="color:blue">contacto@solintel.eu</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"
style="margin-bottom:3.0pt;text-align:justify"><span
style="font-size:8.0pt" lang="EN-US">*This e-mail and the
attached files provided are for the exclusive use of the
recipient, they can contain confidential information
subjected to professional secrecy. The information given
shall not be disclosed without the explicit authorization of
SOLINTEL M&P S.L. If you are not the final recipient of
this e-mail please delete it and inform us through the same
means. In accordance with the provision of the Spanish
Organic Law 15/1999, from December 13<sup>th</sup>,
regarding Protection of Personal Data (LOPD), we inform you
that your data will be incorporated to SOLINTEL M&P S.L
records with the purpose of carrying out administrative,
accounting, and tax management, and send communications
related to our products and/or services. We also inform you
about the possibility of performing your accession rights,
rectification, and/or cancellation of your data at the
following address: Avenida de la Industria, 32 –Office EP-2;
28108- Alcobendas (Madrid). If you do not want to receive
information about our company and products, please send an
e-mail to the following address: <a moz-do-not-send="true"
href="mailto:contacto@solintel.eu"><span
style="color:blue">contacto@solintel.eu</span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><o:p> </o:p></span></p>
</div>
<br>
<fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
<br>
<pre wrap="">_______________________________________________
TRNSYS-users mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:TRNSYS-users@cae.wisc.edu">TRNSYS-users@cae.wisc.edu</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://mailman.cae.wisc.edu/listinfo/trnsys-users">https://mailman.cae.wisc.edu/listinfo/trnsys-users</a>
</pre>
</blockquote>
<br>
<pre class="moz-signature" cols="72">--
***************************
David BRADLEY
Principal
Thermal Energy Systems Specialists, LLC
22 North Carroll Street - suite 370
Madison, WI 53703 USA
P:+1.608.274.2577
F:+1.608.278.1475
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:d.bradley@tess-inc.com">d.bradley@tess-inc.com</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.tess-inc.com">http://www.tess-inc.com</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.trnsys.com">http://www.trnsys.com</a></pre>
</body>
</html>