Marco,<br>
It could be that because the VS pump, collector, and heat
exchanger model all neglect the effects of the thermal capacitance of the
liquid in the loop that you are getting a numerical problem. I would
suggest adding a pipe that has enough volume to store at least one
timestep of fluid given your simulation time step and the pump's maximum
output flow rate. You may set the losses of the pipe to 0 if you do not
wish to consider those in your simulation.<br>
Cheers,<br>
David<br><br>
<br>
At 06:44 7/10/2007, Marco Zeppetella wrote:<br>
<blockquote type=cite class=cite cite="">Content-class:
urn:content-classes:message<br>
Content-Type: multipart/alternative;<br>
<x-tab> </x-tab>
boundary="----_=_NextPart_001_01C7C2E7.ABFD7EFE"<br><br>
<br>
<pre><font face="Courier New, Courier" size=2>Dear
users,</font></pre><font face="Courier New, Courier"></font><br>
<pre><font face="Courier New, Courier" size=2>I’m modelling a collector
loop that consists of a pump (variable speed), collector(type 1a), heat
exchangers…</font></pre><font face="Courier New, Courier"></font><br>
<pre><font face="Courier New, Courier" size=2>I’ve noticed that
increasing the mass flow rate entering in the solar collector, the output
temperature increase too… and at the contrary reducing the flow rate it
decrease.</font></pre><font face="Courier New, Courier"></font><br>
<pre><font face="Courier New, Courier" size=2>Probably I’m mistaking or
not considering something… but I don’t understand
what</font></pre><font face="Courier New, Courier"></font><br>
<pre><font face="Courier New, Courier" size=2> </font></pre>
<font face="Courier New, Courier"></font><br>
<pre><font face="Courier New, Courier" size=2>Best
regards</font></pre><font face="Courier New, Courier"></font><br>
<pre><font face="Courier New, Courier" size=2> </font></pre>
<font face="Courier New, Courier"></font><br>
<pre><font face="Courier New, Courier" size=2>Marco
Zeppetella</font></pre><font face="Courier New, Courier"></font><br>
<pre><font face="Courier New, Courier" size=2> </font></pre>
<font face="Courier New, Courier"></font><font size=2><b>
------------------------------------------------------------------------------------<br>
Marco Zeppetella</b><br>
Departamento de Investigación, Desarrollo e
Innovación</font><font size=2 color="#0033CC">__</font><font size=2>
I+D+I</font><br>
<font color="#0033CC">_____________________________________________</font>
<br>
<font size=2><b>Acciona Infraestructuras</b><br>
PolÃgono Industrial de Alcobendas<br>
</font><br>
<font size=2>C/Valportillo II, 8<br>
</font><br>
<font face="Times New Roman, Times">28108 Alcobendas (MADRID)<br>
<br>
</font><br>
<font face="Times New Roman, Times"><br>
<hr>
<br>
Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario, y puede contener
información confidencial sometida a secreto profesional, o cuya
divulgación esté legalmente prohibida.Cualquier opinión en él
contenida es exclusiva de su autor y no representa necesariamente la
opinión de la empresa. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos
nos lo comunique de forma inmediata por esta misma vÃa y proceda a su
eliminación, asà como a la de cualquier documento adjunto al mismo. El
correo electrónico vÃa Internet no es seguro y no se puede garantizar
que no haya errores ya que puede ser interceptado, modificado, perdido o
destruido, o contener virus. Cualquier persona que se ponga en contacto
con nosotros por correo electrónico se considerará que asume estos
riesgos.<br><br>
This e-mail is addressed exclusively to the recipient and may contain
privileged information under a professional confidential agreement or it
may be against the law to disclose its contents. Any opinion contained in
it belongs exclusively to his/her author and does not necessarily reflect
the company's view. If you receive this e-mail in error, please let us
know immediately (by return e-mail) and proceed to its destruction, as
well as any document attached to it. The sending of e-mails through the
Internet is not safe and, therefore, error-free communications cannot be
guaranteed, as they can be intercepted, changed, misled or destroyed or
they might contain a virus. Any user contacting us through e-mails shall
be understood to be assuming these risks.<br><br>
<hr>
</font>_______________________________________________<br>
TRNSYS-users mailing list<br>
TRNSYS-users@engr.wisc.edu<br>
<a href="https://www.cae.wisc.edu/mailman/listinfo/trnsys-users" eudora="autourl">
https://www.cae.wisc.edu/mailman/listinfo/trnsys-users</a></blockquote>
<x-sigsep><p></x-sigsep>
****************************************************************************************<br>
Thermal Energy System Specialists (TESS), LLC <br>
David
BRADLEY
2916 Marketplace Drive - Suite 104 <br>
Partner
Madison, WI 53719 <br>
Phone: (608) 274-2577 USA <br>
Fax: (608) 278-1475 <br>
E-mail: bradley@tess-inc.com <br>
Web Pages:
<a href="http://www.tess-inc.com/" eudora="autourl">
http://www.tess-inc.com</a>
and
<a href="http://www.trnsys.com/" eudora="autourl">
http://www.trnsys.com<br><br>
</a>"Providing software solutions for today's energy engineering
projects" <br>
****************************************************************************************<br>
</body>
</html>