[Bldg-sim] Cooling Tower gpm/HP to EIR
Javed Iqbal
javedvit at gmail.com
Wed Mar 21 07:21:19 PDT 2018
Hi,
There was an old post back in 2012 on this topic. Here i am pasting the
excerpt from the post:
'*An axial fan cooling tower is required per G3.1.3.11. Required cooling
tower efficiency is 38.2 gpm/hp per ASHRAE 90.1, Table 6.8.1G. Let eQUEST
autosize the cooling tower, and use the design flowrate shown on the PV-A
report to determine the fan HP. Then convert to kW and enter the value in
FAN-KW/CELL. The cell is normally grayed out, so right-click the cell and
enter the kW value by changing the user default*.'
Moreover, I do follow the same in E+ too.
Hope this helps!
On Wed, Mar 21, 2018 at 7:26 PM, Jones, Christopher via Bldg-sim <
bldg-sim at lists.onebuilding.org> wrote:
> My mind is dead this morning. I can’t recall how to convert the 90.1
> cooling tower fan power requirement to TWR-EIR for DOE2.2. For example,
> given 40.2 gpm/HP and convert Btu/Btu. Seems like you have to assume a
> delta-T for the condenser water flow in order to convert the gpm flow to
> Btu?
>
>
>
>
>
> *Christopher R. Jones*, P.Eng.
>
> Technical Specialist
>
> Sustainability & Energy
>
>
>
> T +1 416-644-0252
>
>
>
> 2300 Yonge Street, Suite 2300
>
> Toronto, ON M4P 1E4 Canada
>
> wsp.com
>
>
>
>
>
> *Please consider the environment before printing...*
>
>
>
>
>
> ------------------------------
>
>
> NOTICE: This communication and any attachments ("this message") may
> contain information which is privileged, confidential, proprietary or
> otherwise subject to restricted disclosure under applicable law. This
> message is for the sole use of the intended recipient(s). Any unauthorized
> use, disclosure, viewing, copying, alteration, dissemination or
> distribution of, or reliance on, this message is strictly prohibited. If
> you have received this message in error, or you are not an authorized or
> intended recipient, please notify the sender immediately by replying to
> this message, delete this message and all copies from your e-mail system
> and destroy any printed copies. You are receiving this communication
> because you are listed as a current WSP contact. Should you have any
> questions regarding WSP's electronic communications policy, please consult
> our Anti-Spam Commitment at www.wsp.com/casl. For any concern or if you
> believe you should not be receiving this message, please forward this
> message to caslcompliance at wsp.com so that we can promptly address your
> request. Note that not all messages sent by WSP qualify as commercial
> electronic messages.
>
> AVIS : Ce message, incluant tout fichier l'accompagnant (« le message »),
> peut contenir des renseignements ou de l'information privilégiés,
> confidentiels, propriétaires ou à divulgation restreinte en vertu de la
> loi. Ce message est destiné à l'usage exclusif du/des destinataire(s)
> voulu(s). Toute utilisation non permise, divulgation, lecture,
> reproduction, modification, diffusion ou distribution est interdite. Si
> vous avez reçu ce message par erreur, ou que vous n'êtes pas un
> destinataire autorisé ou voulu, veuillez en aviser l'expéditeur
> immédiatement et détruire le message et toute copie électronique ou
> imprimée. Vous recevez cette communication car vous faites partie des
> contacts de WSP. Si vous avez des questions concernant la politique de
> communications électroniques de WSP, veuillez consulter notre Engagement
> anti-pourriel au www.wsp.com/lcap. Pour toute question ou si vous croyez
> que vous ne devriez pas recevoir ce message, prière de le transférer au
> conformitelcap at wsp.com afin que nous puissions rapidement traiter votre
> demande. Notez que ce ne sont pas tous les messages transmis par WSP qui
> constituent des messages electroniques commerciaux.
>
>
>
> -LAEmHhHzdJzBlTWfa4Hgs7pbKl
>
> _______________________________________________
> Bldg-sim mailing list
> http://lists.onebuilding.org/listinfo.cgi/bldg-sim-onebuilding.org
> To unsubscribe from this mailing list send a blank message to
> BLDG-SIM-UNSUBSCRIBE at ONEBUILDING.ORG
>
>
--
Javed Iqbal, LEED AP, CEA
Sr. Energy Analyst
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.onebuilding.org/pipermail/bldg-sim-onebuilding.org/attachments/20180321/787618c1/attachment-0002.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 25844 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.onebuilding.org/pipermail/bldg-sim-onebuilding.org/attachments/20180321/787618c1/attachment-0002.png>
More information about the Bldg-sim
mailing list