[Bldg-sim] EE4 heating source

Martin Roy martin.roy at mra.qc.ca
Mon May 30 19:40:42 PDT 2011


Hi Alex,

You can not modify reference case in EE4 but you can modify it in DOE.
Reference case is based on MNECB and to have a 
electric heat in the reference case, the propose 
building have to use electricity more than 50% for heating.

Martin



At 11:16 30/05/2011, Alex Blue wrote:
>Content-Language: en-US
>Content-Type: multipart/alternative;
> 
>boundary="_000_DDC6CEED88CBED46868D11CF3A96EC8223FFBD7FVA3DIAXVS1C1RED_"
>
>I am using EE4 to model an office building with 
>natural gas RTU’s but electric reheats at the 
>zone level.   The reference building is only 
>using natural gas for heating, rather than gas + 
>electricity as in the proposed design.  I’m 
>getting very nice energy savings overall, but 
>since my electricity use for the proposed case 
>is actually higher than that of the reference, 
>the cost has not gone down much at 
>all  (electricity is a lot more expensive here than natural gas.)
>
>Is there any way to get EE4 to model the 
>electric zone reheat capacity in its reference case?
>
>I have the RTU’s defined with electric zone reheat coils.
>
>Thanks!
>
>Alex Blue, EIT
>
>
>P.S. I’m new to the list, so hi!  Nice to meet you all.
>_______________________________________________
>Bldg-sim mailing list
>http://lists.onebuilding.org/listinfo.cgi/bldg-sim-onebuilding.org
>To unsubscribe from this mailing list send  a 
>blank message to BLDG-SIM-UNSUBSCRIBE at ONEBUILDING.ORG


----------

Martin Roy, ing. PA LEED®, président
Martin Roy et associés
1805 chemin Oka,
Deux-Montagnes, Qc
J7R 1N3


Tel: 450-623-0340
Cell. 514-594-6352

www.mra.qc.ca






Message de confidentialité
Ce courriel (de même que les fichiers joints) est 
strictement réservé à l'usage de la personne ou 
de l'entité à qui il est adressé et peut contenir 
de l'information privilégiée et confidentielle. 
Toute divulgation, distribution ou copie de ce 
courriel est strictement prohibée et peut être 
l’objet de poursuites judiciaires. Si vous avez 
reçu ce courriel par erreur, veuillez nous en 
aviser  et le supprimer de votre système 
informatique sans l'imprimer, le copier ou le faire suivre a quiconque.

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel ?  Pensons environnement...
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.onebuilding.org/pipermail/bldg-sim-onebuilding.org/attachments/20110530/e5b90eb2/attachment.htm>


More information about the Bldg-sim mailing list